본문영역
울진원전 5호기 발전재개
□ 상 황
2005년 3월 15일 11시 31분에 발전정지된 울진5호기의 설비점검 및 제반조치를 완료한 후 한국원자력안전기술원의 안전검사를 마치고, 3월 18일 07시경 과학기술부의 가동승인을 득한 후 09시 30분에 발전을 재개함.
□ 원 인
정상운전 중 발전소 제어계통의 통신마스터 채널 점검 중 연결핀을 잘못 뽑아 통신마스터 기능이 상실됨.
이로 인해 탈기기 및 복수기 연결격리밸브가 동시에 개방되어 복수기 진공도 저하로 터빈-발전기가 정지됨.
□ 향후대책
주요작업 수행시 종사자 관리감독을 철저히 하고, 안전실수 방지를 위한 표식을 보완하며, 고장을 야기한 발전소 제어계통내 제어신호 설계변경을 검토하기로 함.
울진원전민간환경감시기구
(TEL054-781-0061/FAX054-781-0124)
작성일:2005-08-01 13:00:00